:哪 一个站号没有联接上DEA通讯模块怎么报警并通知PLC?.
:如图所示
打开DEA软件,在PLC设定中选中PLC监控参数   然后填上故障字元件(PLC),它会自动反应到PLC中。
3.png



:如果5号站没有通讯上它会怎么显示表示?
.
:二进制为  10000
十进制为   16    在PLC中会显示


:如果是下位机分别是5.8.12号站与DEA通讯模块没有联接上或者线断了怎么表示呢?
.
:它在故障字元件显示为 “100010010000”

DEA通讯模块运算

DEA通讯模块运算



:在PLC中怎么能得到这样的表示方法呢,并且显示于人机报警?
.
:这个值会以十进制的方式存于你在DEA软件上所填的故障字元件中,并在PLC中可以看到实时值,在PLC中用 ( MOV Dx  k4Mx)可以将其值运算到位元件,得到具体的站号。
例:  如果字元件是  D0  ,要运算到位元件是 M0到M15  一共16个站,  程序:MOV D0 K4M0
D0  是指故障字元件  (所填写的)
K4M4 是使用PLC中的运算后得到位,指某一个具体站出错就=1
如果5号站没有联接上那么  M4就会=1,其它均为0
然后用人机组件上填上M0到M15的元件地址就可以表示出来。