无需任何程序西门子PLC200和三菱FX系列的PLC进行数据通讯

[复制链接]

17

主题

26

帖子

957

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
957
发表于 2019-7-8 12:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
无需任何程序西门子PLC200和三菱FX系列的PLC进行数据通讯以前都要进行写程序,现在在不同品牌间传送数据不用写任何PLC程序  
1.首先我们启动三菱的works two编程软件,然后在参数中打开plc参数设定,在弹出的对话框中选择plc系统设置2,选择ch1或CH2,通讯协议设定打勾,在协议中选择专用协议通讯,数据长度选择7,机偶校验选择偶数,停止为选择1,传输速度选择9600,Hw类型选择:485或者是232,和校验打勾,传输控制步骤选择格式一,点击结束设定

无需任何程序西门子PLC200和三菱FX系列的PLC进行数据通讯

无需任何程序西门子PLC200和三菱FX系列的PLC进行数据通讯

2.进行DEA通讯设定:
  

无需任何程序西门子PLC200和三菱FX系列的PLC进行数据通讯

无需任何程序西门子PLC200和三菱FX系列的PLC进行数据通讯

打开DEA传输配置软件,首先新建PLC TO MODBUS,然后点击pLc设定,在pLc设定中,制造商选择三菱系列选择fx,bd或者adp,串口设定参数与刚才在pLc软件中设定的参数相同,波特率9600,数据位7机偶校验e,停止位1,最后点击确定设定完毕然后再进行设定西门子的:在DEA中直接选择PLC为西门子S7200使可以,如下图:

无需任何程序西门子PLC200和三菱FX系列的PLC进行数据通讯

无需任何程序西门子PLC200和三菱FX系列的PLC进行数据通讯

然后配制DEA-CON模块的通讯传输参数并上传就可以了。这样两个PLC的数据就可以进行共享通讯及使用共有数据。