查看: 8038|回复: 3

DEA与三菱PLC及变频器E700,D700,A700,A800 系列通讯

[复制链接]

107

主题

156

帖子

3606

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3606
发表于 2018-4-23 09:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

使用三菱FX系列PLC,PLC上增加一块FX-232-BD;或FX-485-BD(ADP)通讯接口,再将PLC端口协议设定为与DEACM软件CH1协议一至

DEACM

DEACM
DEA与三菱FX3U-232接线方法:
2-----------3
3-----------2
5-----------5
如果采用485接口
A----接RDA--SDA
B----接RDB--SDB
----------------------------------
DEA与三菱变频器E700,D700,A700,A800 联接
软件设定CH2设定为:9600,8,o,1
接线方法:
A----接RDA--SDA
B----接RDB--SDB

通讯格式:

Pr117:1----64        站号设定

Pr118:96      通讯速率

Pr119:0       停止位长

Pr120:0       奇偶校验

Pr123:9999      等待时长

Pr124:0         有元CR/LF

Pr79:0           运行模式

Pr549:1       协议选择    1为MODBUS RTU



Pr340:1     通讯启动模式      (如果需变更参数那么要更改为0   才可以更改)

Pr121:9999          再试次数

Pr122:9999         校验时间间隔

参数设置完请完全断电后再上电,参数方可生效!
注:

P160=0  时可以进入通用参数设定


回复

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
发表于 2020-8-1 17:17:34 | 显示全部楼层
C:\Users\yangyu\Desktop\捕获    怎么没有频率设定地址
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
发表于 2020-8-1 17:20:03 | 显示全部楼层
最新版本软件,选择三菱变频器后,没有频率设定的地址

没有频率设定地址

没有频率设定地址
回复 支持 反对

使用道具 举报

107

主题

156

帖子

3606

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3606
 楼主| 发表于 2020-8-8 08:38:27 | 显示全部楼层
yangyu 发表于 2020-8-1 17:20
最新版本软件,选择三菱变频器后,没有频率设定的地址

使用多段数来设定(P4,5,6)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册