使用三菱FX系列PLC,PLC上增加一块FX-232-BD;或FX-485-BD(ADP)通讯接口,再将PLC端口协议设定为与DEACM软件CH1协议一至
DEACM
DEA与三菱FX3U-232接线方法: 2-----------3 3-----------2 5-----------5 如果采用485接口 A----接RDA--SDA B----接RDB--SDB ---------------------------------- DEA与三菱变频器E700,D700,A700,A800 联接 软件设定CH2设定为:9600,8,o,1 接线方法: A----接RDA--SDA B----接RDB--SDB
通讯格式:
Pr117:1----64 站号设定
Pr118:96 通讯速率
Pr119:0 停止位长
Pr120:0 奇偶校验
Pr123:9999 等待时长
Pr124:0 有元CR/LF
Pr79:0 运行模式
Pr549:1 协议选择 1为MODBUS RTU
Pr340:1 通讯启动模式 (如果需变更参数那么要更改为0 才可以更改)
Pr121:9999 再试次数
Pr122:9999 校验时间间隔
参数设置完请完全断电后再上电,参数方可生效! 注:
P160=0 时可以进入通用参数设定
|